Hallo,
Hier im Nebel zu Stochern, bringt nach mM. nichts. Es muss eine Isolationsmessung des Isolationswiderstands durchgeführt werden und diese dient der Prüfung der Isolation, um deren Sicherheit oder Fehlerfreiheit der Maschine.
Die Isolationswiderstandsmessungen ist im übrigen, würde hier ein Profi am Werke sein, gesetzlich vorgeschrieben und in Normen gefasst.
Der Isolationswiderstand ist der Widerstand in Ohm der Leitungen, auch zum Anlasser und der Nähmaschine selbst.
Diese Isolationsmessung muss mit Gleichspannung durchgeführt werden, weil jede Isolationsbarriere auch eine Kapazität (wie hier bereit angesprochen wurde) hat, die bei Wechselspannung einen zusätzlichen,
nicht vom Isolationswiderstand verursachten Strom verursacht. Um den Isolationswiderstand zu messen, muss daher mit einer Gleichspannung (nach VDE) von min. 500V gemessen werden.
Ich besitze dazu einen (antiken) "Kurbelinduktor" von Metrawatt (von 1969).
So etwas:
https://www.ebay.de/itm/285219809301?ch ... 97c01ff2ee
heute benutzen meine jüngeren KollegInnen, so etwas:
https://www.ebay.de/itm/125119028380?ep ... 76MgdukYg
Ob diese "Billiggeräte
https://www.ebay.de/itm/235036055971?ha ... BM1tev26Ri etwas taugen, oder geeignet sind, weis ich nicht?
Beschrieben wird die "Sicherheitsmessung" wie Pfaff das nennt, hier:
creative_7550 Service_Manual EN.pdf
Habe ich leider nur zur genannten Masch. und in engl., aber das dürfe ja kein Problem darstellen.
Außer dem brauche, zumindest ich, solche Anleitungen nicht, weil ich das schon hunderte male vollzogen habe.
Und wenn bei der Messung ein Fehler oder was verdächtiges gefunden wird, dann geht halt das Sezieren, sprich Suchen im Innern der Masch. und Anlasser (auch Leitungen und Stecker) weiter.