Vor der Eigentlichen Messung kommt die Begutachtung.Da wird auf Beschädigungen von Isolierungen und Abdeckungen und festen Sitz z.b von Zugentlastung geachtet
Vor der Isomessung sollte geprüft werden, ob an allen Metallteilen ein Schutzleiter vorhanden ist.(Messung der Niederohmigkeit vom Schutzleiter unter 1 Ohm)dann beide Leiter unter die Klemme.Wert über ein Mega-Ohm.
Bei Wikipedia gut erklärt.Erstprüfung, Ortsveränderliche Geräte Grenzwerte.Das Siemensgerät scheint nur für die Isomessung und nicht für Niederohmigkeit sein..Die anderen Messgeräte funktionieren bestimmt auch und haben mehr funktionen.Die einfachen Geräte sind meist nicht Fremdspannungsfest.Wenn du im Ohmbereich auf Spannung kommts ist das Teil reif für die Tonne.Wenn der Messwert nicht stimmt kann es an den Kondensatoren mit Schutzleiteranschluss liegen.Man wundert sich, dass selbst extrem rottige Installation noch in den Grenzwerten liegt.Das Zuleitungskabel würde hier natürlich ausgetauscht werden müssen
Vor der Isomessung sollte geprüft werden, ob an allen Metallteilen ein Schutzleiter vorhanden ist.(Messung der Niederohmigkeit vom Schutzleiter unter 1 Ohm)dann beide Leiter unter die Klemme.Wert über ein Mega-Ohm.
Bei Wikipedia gut erklärt.Erstprüfung, Ortsveränderliche Geräte Grenzwerte.Das Siemensgerät scheint nur für die Isomessung und nicht für Niederohmigkeit sein..Die anderen Messgeräte funktionieren bestimmt auch und haben mehr funktionen.Die einfachen Geräte sind meist nicht Fremdspannungsfest.Wenn du im Ohmbereich auf Spannung kommts ist das Teil reif für die Tonne.Wenn der Messwert nicht stimmt kann es an den Kondensatoren mit Schutzleiteranschluss liegen.Man wundert sich, dass selbst extrem rottige Installation noch in den Grenzwerten liegt.Das Zuleitungskabel würde hier natürlich ausgetauscht werden müssen
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- det
- Moderator
- Beiträge: 7314
- Registriert: Freitag 20. Februar 2015, 11:01
- Wohnort: unterer linker Niederrhein
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Nochmals Danke, Fischkopp!
Nur was mache ich, wenn wie in meinem Fall überhaupt kein Schutzleiter vorhanden ist
Tonne auf - Maschine rein - Tonne zu?
So wie bei dieser Singer 191M? Und dieser Motor würde einer alten Anker RZ, Phoenix 82 oder Pfaff (1)30 sehr gut stehen, aber auch ohne Schutzleiter, dafür mit Anlasser im Metallgehäuse: Motoren mit Metallanlasser und ohne Schutzleiter werden doch auch noch in neu verkauft. Kann also so schlimm nicht sein, oder?
Dabei ist dieser Motor m.M.n. lebensgefährlich, das Thema hatten wir ja schon mal.
Gruß
Detlef
Nur was mache ich, wenn wie in meinem Fall überhaupt kein Schutzleiter vorhanden ist
Tonne auf - Maschine rein - Tonne zu?
So wie bei dieser Singer 191M? Und dieser Motor würde einer alten Anker RZ, Phoenix 82 oder Pfaff (1)30 sehr gut stehen, aber auch ohne Schutzleiter, dafür mit Anlasser im Metallgehäuse: Motoren mit Metallanlasser und ohne Schutzleiter werden doch auch noch in neu verkauft. Kann also so schlimm nicht sein, oder?
Dabei ist dieser Motor m.M.n. lebensgefährlich, das Thema hatten wir ja schon mal.
Gruß
Detlef
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Maschinen: viel zu viele - Zeit dafür: viel zu wenig
- Bekennender Schneckenversender, habt Geduld mit mir -
- Bekennender Schneckenversender, habt Geduld mit mir -
-
- Edelschrauber
- Beiträge: 1164
- Registriert: Donnerstag 28. Juli 2016, 17:52
- Wohnort: Krefeld - Uerdingen
- Kontaktdaten:
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
In Frankreich wirst du vergeblich einen Schutzleiter suchen... in den meisten Ländern ist Schutz und N nur einer.
Der Fi löst gegen Schutz und Null aus. Im Innenbereich 200mA Außen und Feuchtraum 20mA
Der Fi löst gegen Schutz und Null aus. Im Innenbereich 200mA Außen und Feuchtraum 20mA
Museumsfest in Uerdingen am 01.-02.09.2018
Euer Frogsewer,
... der mit Blut im Öl
Euer Frogsewer,
... der mit Blut im Öl
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Für Elektrogeräte gibt es verschiedene Schutzklassen
Bei der Singer sind die Spannungsführenden Teile gegen Berührung geschützt (Alles am Motor BAG 8-11? aus Kunststoff)
Da hätte ich keine Bedenken sie weiterzugeben
Wenn der YDK Motor sauber ist sollte er ein Ce Kennzeichen und Schutzklasse 2 haben.(Was ich bezweifel)
Manche Hersteller verwenden Kunststoffscheiben zwischen den Stehbolzen vom Motor und der Halterung, damit ein Masseschluss sich nicht auf die Maschine überträgt.(Diese werden beim Zusammenbau gerne vom Anwender weggelassen)
Schutzleiter und Leitungsschutzschalter(Sicherung) dienen nur dem Brandschutz.
Ein Sicherungsautomat B 16 Ampere braucht einen Kurzschlussstrom von über 80 Ampere um auszulösen
Als Personenschutz der RCD (FI) mit L,N,PE
Personenschutz 30 Milliampere
Maschinenschutz 300 Milliampere
Allstromsensitive RCD bei Betrieb von Frequenzregelung
Bei der Singer sind die Spannungsführenden Teile gegen Berührung geschützt (Alles am Motor BAG 8-11? aus Kunststoff)
Da hätte ich keine Bedenken sie weiterzugeben
Wenn der YDK Motor sauber ist sollte er ein Ce Kennzeichen und Schutzklasse 2 haben.(Was ich bezweifel)
Manche Hersteller verwenden Kunststoffscheiben zwischen den Stehbolzen vom Motor und der Halterung, damit ein Masseschluss sich nicht auf die Maschine überträgt.(Diese werden beim Zusammenbau gerne vom Anwender weggelassen)
Schutzleiter und Leitungsschutzschalter(Sicherung) dienen nur dem Brandschutz.
Ein Sicherungsautomat B 16 Ampere braucht einen Kurzschlussstrom von über 80 Ampere um auszulösen
Als Personenschutz der RCD (FI) mit L,N,PE
Personenschutz 30 Milliampere
Maschinenschutz 300 Milliampere
Allstromsensitive RCD bei Betrieb von Frequenzregelung
- det
- Moderator
- Beiträge: 7314
- Registriert: Freitag 20. Februar 2015, 11:01
- Wohnort: unterer linker Niederrhein
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Hallo nochmal,
Gruß
Detlef
Ich muss noch ein Foto von der Leuchte machen, die wird auf dem Foto vom Maschinenkopf verdeckt. Das Gehäuse ist aus Metall. Foto folgt.Fischkopp hat geschrieben:Bei der Singer sind die Spannungsführenden Teile gegen Berührung geschützt (Alles am Motor BAG 8-11? aus Kunststoff)
Da hätte ich keine Bedenken sie weiterzugeben
Ich schaue mir den Motor noch mal genau an. Problematisch finde ich den Anlasser mit Metallgehäuse.Fischkopp hat geschrieben:Wenn der YDK Motor sauber ist sollte er ein Ce Kennzeichen und Schutzklasse 2 haben.(Was ich bezweifel)
Manche Hersteller verwenden Kunststoffscheiben zwischen den Stehbolzen vom Motor und der Halterung, damit ein Masseschluss sich nicht auf die Maschine überträgt.(Diese werden beim Zusammenbau gerne vom Anwender weggelassen)
Darf ich die Maschinen ohne Schutzleiter dann zumindest an französischsprachige Flüchtlinge abgebenFrogsewer hat geschrieben:In Frankreich wirst du vergeblich einen Schutzleiter suchen... in den meisten Ländern ist Schutz und N nur einer.
Gruß
Detlef
Maschinen: viel zu viele - Zeit dafür: viel zu wenig
- Bekennender Schneckenversender, habt Geduld mit mir -
- Bekennender Schneckenversender, habt Geduld mit mir -
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Eigentlich haben die Franzosen die Gleiche Netzform wie wir...Frogsewer hat geschrieben:In Frankreich wirst du vergeblich einen Schutzleiter suchen... in den meisten Ländern ist Schutz und N nur einer.
-
- Edelschrauber
- Beiträge: 1164
- Registriert: Donnerstag 28. Juli 2016, 17:52
- Wohnort: Krefeld - Uerdingen
- Kontaktdaten:
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Kraftstrom ist 3 Phasen+ N... Schutzleiter fehlt. Habe mich bei etlichen Großmaschinen mit denen ich dort arbeiten musste immer wieder geärgert,... alles umklemmen und vorher andere Stecke beschaffen. Bis der Chef eine Frankreichmaschine hat bauen lassen..
Daher sind auch viele Stecker verpolungssicher.
Daher sind auch viele Stecker verpolungssicher.
Museumsfest in Uerdingen am 01.-02.09.2018
Euer Frogsewer,
... der mit Blut im Öl
Euer Frogsewer,
... der mit Blut im Öl
- det
- Moderator
- Beiträge: 7314
- Registriert: Freitag 20. Februar 2015, 11:01
- Wohnort: unterer linker Niederrhein
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Und hier das versprochene Bild von der Leuchte: Grußdet hat geschrieben:Ich muss noch ein Foto von der Leuchte machen, die wird auf dem Foto vom Maschinenkopf verdeckt. Das Gehäuse ist aus Metall. Foto folgt.
Detlef
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Maschinen: viel zu viele - Zeit dafür: viel zu wenig
- Bekennender Schneckenversender, habt Geduld mit mir -
- Bekennender Schneckenversender, habt Geduld mit mir -
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Bei der Lampe sollten die Spannungsführenden Teile sicher gekapselt sein->demontieren oder Isotest Lampenblech
->Zuleitung
->Zuleitung
Re: Elektrik und Sicherheit, Verantwortung und Haftung
Frogsewer hat geschrieben:Kraftstrom ist 3 Phasen+ N... Schutzleiter fehlt. Habe mich bei etlichen Großmaschinen mit denen ich dort arbeiten musste immer wieder geärgert,... alles umklemmen und vorher andere Stecke beschaffen. Bis der Chef eine Frankreichmaschine hat bauen lassen..
Daher sind auch viele Stecker verpolungssicher.
Dann kann es sich ja nur um ein TN-C Netz handeln